液面傳感器是一種用于檢測液體在儲罐中高度的設備。它可以實時監測液位變化,并根據設定閾值輸出相應信號。常見的液面傳感器皑浮球?、電容式、超聲波式等。這些傳感器各有優缺點,可根據實際需求進行選擇。
1、接地要點
·單點接地:液面傳感器懮用單點接地,將傳感器的接地引腳直接連接到系統的接地排,接地電阻小于4Ω。避免多點接地形成地環路,引入干擾。
·接地材質:使用銅質接地線,因其導電性好。線徑根據傳感器功率確定,一般不小于2.5平方毫米,確保接地良好。
2、屏蔽要點
·屏蔽層選擇:選用金屬編織網或鋁箔材質的屏蔽線包裹傳感器信號線。金屬編織網屏蔽效果好,適用于高頻干擾環境;鋁箔屏蔽線柔韌性好,成本較低。
·屏蔽層連接:屏蔽層一端連接傳感器外殼,另一端連接到PLC或信號處理單元的接地端,且僅一端接地,防止形成干擾回路。
3、濾波要點
·硬件濾波:在傳感器電源輸入端和信號輸出端分別接入濾波電容。電源端接100μF電解電容和0.1μF陶瓷電容并聯,濾除低頻和高頻雜波;信號端根據信號頻率選合適電容,如幾nF到幾十nF,抑制高頻干擾。
·軟件濾波:采用數字濾波算法,如均值濾波、中值濾波。對傳感器采集的信號多次采樣,通過算法處理去除噪聲,提高信號穩定性。