1、來源/癥狀:低電壓問題
對空氣交流電磁閥施加低電壓會導致電磁線圈不斷吸收高浪涌電流并燒毀,因為沒有足夠的磁力來固定閥的電樞。低電壓的原因包括高電阻連接;和為電路供電的控制變壓器上的低電壓。
2、來源/癥狀:電壓瞬變
電磁線圈燒毀可能是由高瞬態電壓引起的,該電壓會破壞線圈絕緣,導致接地短路。當螺線管連接到為電機和其他感應負載供電的電壓源時,此問題最為常見。開啟和關閉此類負載可能會導致電路中的所有組件都能看到非常高的電壓峰值。補救措施是隔離電磁電路。使用120伏控制電路并遵守良好的接地規范。也可以使用電過濾網絡。
3、來源/癥狀:交流嗡嗡聲
如果螺線管噪音水平非常高并且每次螺線管通電時都會出現,請操作手動操作以檢查電樞是否就位。如果噪音降低,則表明電磁閥運動不完整。清潔所有運動部件并檢查電源是否正確。非常響亮的交流嗡嗡聲可能是由螺線管內的部件損壞引起的。更換電磁閥。
4、來源/癥狀:閥芯卡住
由于閥芯不會移動,因此電樞可能不會就位。螺線管會長時間吸收高浪涌電流并燒壞。金屬對金屬閥芯型閥可能在適當位置涂漆,或者污垢可能會阻止閥芯(和電磁銜鐵)移動。修理或更換。
5、來源/癥狀:溫度問題
當閥門在其額定溫度以上運行時,可能會出現電磁閥故障。絕緣可能失效,導致接地短路或線圈匝之間短路。如果環境溫度太高,請考慮移動閥門或使用帶遠程先導閥的先導驅動閥。