水管道壓力傳感器的性能原理參數?

發布時間:2023-05-11 17:59:38人氣:

微信圖片_20200727162744.jpg

1、水管道壓力傳感器-工作原理

水管道壓力傳感器在工業化領域中被大量的使用,那么水管道壓力傳感器工作原理是怎樣的呢?水管壓力傳感器的工作原理是由介質壓力直接作用在傳感器膜片上,使水管壓力傳感器膜片產生與介質壓力成正比的細微位移,從而使傳感器電阻發生變化,電子線路檢測變化,并轉換輸出對應于這個壓力的標準信號。在規定范圍內,被測量值增加或是減少時,輸出中出現最大差值。遲后指的就是輸出信號變化相對于輸入信號變化的時間延遲。

2、水管道壓力傳感器-性能

水管道壓力傳感器使用中最為主要的性能表現就是傳感器的運用,它能有效的感受規定被測量,同時按照一定規律轉換成可用輸出信號,通常有敏感元件和轉換元件組成。敏感元件指的就是傳感器中能直接或響應被測量的部分,轉換元件指的就是傳感器中能較敏感元件感受或響應的北側量轉換成與傳輸和測量的電信號部分。水管壓力傳感器當輸出為規定標準信號時,則稱為變送器,水管壓力傳感器測量范圍允許誤差限內被測量值的一定范圍內。

3、水管道壓力傳感器-參數

水管道壓力傳感器主要參數有量程:-0.1~0~1~150(MPa),綜合精度:0.1%FS、0.25%FS、1.0%FS、0.5%FS,輸出信號:0~5V、1~5V、0~10V(三線制)、4~20mA(二線制),零點溫漂移:≤±0.05%FS℃,量程溫度漂移:≤±0.05%FS℃,補償溫度為:0~70℃,安全過載為:150%FS,極限過載為:200%FS,響應時間:5mS(上升到90%FS),電流輸出型值:最大為800Ω,電壓輸出型范圍:大于5KΩ。